上面回答的我認為都太欠缺,或許樓主是想問在編程時FC和FB該如始選擇。
我來回答就一句話:
程序在PLC內單周期就能出結果 選FC,程序在PLC內多周期才能出結果 選FB。
這回答含金量老高了,就悟吧。
如數值轉換,量程轉換,數值處理等單周期內出結果就用FC。
如果程序里有沿,有過程值,有定時器,需要使用上周期數據的程序用FB。所說的沿,過程值,定時器等放入FB的靜態區。
記住要高內聚低耦合。