波多野结衣乳巨码无在线播放,7K7K高清电视剧在线观看,给我播放片高清MV在线观看,强壮的公次次弄得我高潮建国

winday
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 95 個
工控威望: 226 點
下載積分: 822 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2018-08-27
查看winday的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2010-11-18 12:52
請教各位大俠:
我需要利用編碼器和三菱PLC編程完成以下功能:
1、檢測馬達轉速(觸摸屏顯示)
2、檢測馬達角度(觸摸屏顯示)
要求:
1、開機時顯示馬達的RPM/分鐘
2、同步顯示馬達的位置角度(0~360°)
3、編碼器按順逆方向轉動且角度也按相應的度數加減
4、編碼器采用三相A、B、Z輸出的360P/R

哪位用過編碼器的高手請告訴一下編程方法。
多多指教,謝謝!


按照以下5樓朋友說的已解決此問題,太感謝了!
[ 此帖被winday在2010-11-18 22:09重新編輯 ]
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發(fā)帖數量: 1307 個
工控威望: 1464 點
下載積分: 8010 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-04-22
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-11-18 19:13
試一下把A相同時接到X4去,再SPD X4 K100 D40看看