S7-400用416-2DP,ET200有1個FM350-2和3個輸出,在組態后ET200和FM350-2 SF燈長紅,ET200 BF燈閃爍紅,組態時兩個地址都沒問題
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5288 個
工控威望: 7514 點
下載積分: 160721 分
在線時間: 3229(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-05-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-28 22:46
用排除法,先在組態中把FM350-2摘下,看看是夠該模塊導致ET200系統報警;BF一半是指通訊故障了,這個要看連接器、Profibus線是否正常?