樓主  發表于: 2009-04-15 22:03
有一個工程,開關氣動電磁閥的瞬間會干擾蠕動泵(0-5V模擬量信號),有時泵會停止,顯示亂碼,有時還會沒有顯示。但是也不是每次開關都會干擾,偶爾會干擾,沒有規律。觸摸屏上還有溫度顯示與測量,但是電磁閥對溫度就一點沒有干擾。風機變頻器也沒有干擾溫度。向我這個現象要怎么解決?加隔離變壓器?雙絞線布線?
toutianjian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 5067 點
下載積分: 69056 分
在線時間: 369(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-05-12
查看toutianjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-03 08:22
在電磁閥線圈部分并接一組 阻容濾波 即可解決!