一個臺達伺服驅動壞了,單位買了個新的,讓裝換上去。下載了軟件,備份好原來的參數。裝上新驅動,連上電腦。
讀取新驅動,出廠設置參數OK的。
然后就悲劇了,我點寫參數。 驅動器寫保護了,變磚了,沒法用電腦讀寫了。
研究了一下,應該在寫參數之前,要把驅動使能OFF了,才能寫。
是不是這樣?
還能拯救回來么?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2857 個
工控威望: 4488 點
下載積分: 219677 分
在線時間: 3212(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-04-29
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 34天前
幾天前碰到過這樣的事情!驅動器是臺達A2系列,起初不知需要刷特殊功能才可使用,結果一導原先備份參數后就死翹翹了.參數被自動加密,且讀取的參數同樣被加密! 最后只能做無害化處理!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!
供應二手拆機PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊、各種品牌輸入輸出I0接線端子臺