請教個問題,現場,變頻器一開,我的觸摸屏的顯示的當前的值就跳動比較大,,變頻器不開,正常,現在讓把載波頻率出廠是2 ,現在改成1稍微好點,能不能改成0 ,改成0后面會對變頻器有什么影響嗎?
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1911 個
工控威望: 2075 點
下載積分: 7278 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-04-30
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-04 22:04
不可以
建議你的觸屏用直流電源,再不行就加隔離變壓器
如果你的數字是內部產生,也可以給PLC用隔離電源