圖片:
小弟使用三菱FX3U的485BD板擴展插槽進行modbusRTU通信,RTU通信需要使用M8411將參數寫入D8400,類似modbus無協議通信時M8002將參數寫入D8120,但無論如何都調試寫不進去,必須使用M8411這個特殊繼電器,其只在上電一瞬間ON,請問各位如何就解決?
附件: FX3U測試modbus-RTU通信.zip (175 K) 下載次數:132
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2860 個
工控威望: 3632 點
下載積分: 3548 分
在線時間: 3822(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-05-17
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-13 11:46
FX3U的485BD,用RS指令進行Modbus RTU 通訊,
FX3U支持CRC指令,循環讀寫就可以,
不能使用專用指令通訊。

參考
http://m.huaxin163.com/read-gktid-1658651.html
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/