樓主  發表于: 2020-11-07 00:31
三菱JE-C伺服,當自動切回手動前,先給了停止(10F),后切回手動,進行點動時,如之前由-10.00,要走到65.00,被我暫停了,當前位置13.00,然后進行點動,無論是JOG+,還是JOG-,只要一按下,位置就跑到了65.20,而如果由-10.00走到65.00,然后再按暫停,切回手動,進行JOG+或JOG-,動作是對的,不會一下子就沖到65.20,這樣的,所以請教下這種問題是怎么回事?
jcrajcr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 150 點
下載積分: 455 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-04-20
最后登錄: 2025-05-12
查看jcrajcr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-28 15:37
我現在遇到的問題就是在定位過程中暫停,然后切到點動模式,點動就不動作,回到定位模式也不動。請問你是怎么解沖的,能提供一下例程嗎