圖片:
三菱伺服驅動器MR-J4-10A,與PLC接線后電機不動,接線如圖,程序如右上角。+24V接了DICOM20、21腳、12腳
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發(fā)帖數量: 1306 個
工控威望: 1571 點
下載積分: 3923 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-05-19
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-07-21 15:53
搞得一手好烏龍。
如果是沒有設置控制器的這幾個參數,如PA05(10000)   PA06(1)   PA07(1)   PA13(100h)   PA21,(0001h)全部用默認值。說明實際上是用的是電子齒輪比為1:1,