樓主  發表于: 2018-03-06 09:13
為什么說PLC中狀態和輔助繼電器有無數的常開和常閉觸點?
在手冊中狀態和輔助繼電器都是有明確點數的!
比如FX1S,狀態從S0-S127,共128點;輔助繼電器M0-M383一般用,M384-M511保持用,M8000-M8255特殊用。
為什么官方資料上還說有無數個呢?求高人指點!
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22595 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-05-08
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-06 09:28
例如M0,你要用幾個常開或常閉觸點是沒有限制的