波多野结衣乳巨码无在线播放,7K7K高清电视剧在线观看,给我播放片高清MV在线观看,强壮的公次次弄得我高潮建国

fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2017-12-01 10:30
用CP1H高速計數口0讀取編碼器的頻率,想用這個頻率來作為伺服的運行頻率,但是沒有成功.
請問那位大神指點下,編碼器的AB相接100。08和100。09,計數器0用過相位差與增量式都不行,指令用PRV  #0010     #0003(或#0033)  D300    指令運行中看到D300有數據,但就伺服不啟動運行。 伺服啟動程序是PULS  #0 #0  D104  后面在跟指令SPED  #0  #0101  D300(這里的D300就是PRV指令讀取頻率的D300),測式伺服不運行輸出點100。00與100。02燈不亮,如把SPED  D300改為屏頻率設置的D,伺服就會啟動運轉。請大神門指點下,錯在那里。謝謝。
龍海兒
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 319 個
工控威望: 1214 點
下載積分: 600 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2025-04-30
查看龍海兒的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-06-20 12:43
仔細看PLC說明書 高速計數器怎么使用,再看脈沖配置怎么使用,妥妥的沒問題
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號