配電柜有小功率變頻器,還有20kw加熱管都是這些一共100kw左右,請問進線電纜配多大的合適?距離100米以內,謝謝!
haiyouyang
LabVIEW & C++
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 8153 點
下載積分: 43433 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2025-05-05
查看haiyouyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-15 16:31
50平方的銅芯線足也。!3相4線制:用3X50+1X35的銅芯電纜;3相5線制:在3相4線制的基礎上增加16平方的地線。