各位達人,大家好!
   我身邊有條流水線(廠家設計減速比不合理),當三菱變頻器(D700系列)需要工作頻率在10HZ左右,整條線運行一頓一頓的,想提升變頻器低頻特性,用傳統(tǒng)提升低頻扭矩的設定方法無效,想用磁通氏量控制不知道這樣的用法各位達人是否用過?如何設定比較合理?在低頻時效果到底如何?期待答疑解惑。
三人行者必有我?,擇其善者而從之
wangshaobo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 17 個
工控威望: 105 點
下載積分: 614 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2016-05-13
最后登錄: 2018-04-01
查看wangshaobo1的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-08-29 15:51
低于15hz靠調整參數解決不了問題。