1820485554
級別: 探索解密
![]() |
是這樣的,用的是三菱FX2N的PLC,我用PLSY K1000 K30000 Y0指令; 我SIGN(方向) PULS(脈沖) S-ON都接了,參數也是設置成位置控制模式下的指令脈沖方式; 在監視模式下D8140有計數,證明Y0口有發脈沖,但是安川伺服驅動器接收不到脈沖,電機不轉;對了,脈沖輸出口Y0一直在ON和OFF狀態下快速切換,直到30000脈沖發完才停,這個現象說明什么?我真的走投無路了,請大神花幾分鐘時間幫忙; |
---|---|
|
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
![]() |
1。接線錯誤,確認是否5v接電阻沒? 2.電子齒輪比設置是否正確 |
|
---|---|---|
|
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
![]() |
接線和參數 |
|
---|---|---|
|