   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26429 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2025-03-18
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-28 08:27
2.5mm剛好夠用,考慮到長期運行及啟動電流等因素,用4mm比較合適!(個人意見,僅供參考)