波多野结衣乳巨码无在线播放,7K7K高清电视剧在线观看,给我播放片高清MV在线观看,强壮的公次次弄得我高潮建国

黃毅2014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 132 點
下載積分: 84638 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2014-02-07
最后登錄: 2024-08-12
查看黃毅2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-28 23:06
求助各位大神,難道三菱高速脈沖輸出只能是Y0Y1兩個端口嗎?
我要控制3臺步進電機,開始沒注意PLSY指令只能控制Y0Y1,后面PLC定回來才發現悲劇了,定的是FX1N-40MT-001,晶體管輸出。
有沒有什么辦法讓其他Y點輸出脈沖呢?我開始考慮的是晶體管能適應高頻響應,所以就沒想那么多。
剛畢業的小伙子求助各位了,不加脈沖擴展模塊的情況下如何實現2點以上的脈沖輸出。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1934 個
工控威望: 2087 點
下載積分: 11129 分
在線時間: 837(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-05-17
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-30 11:01
不是同步運行 你可以sry信號選通

三菱也有3軸脈沖的 看你怎么選了

不過都用步進了 定位模塊也沒什么意思

搞個別家的plc
[ 此帖被yerong在2014-06-30 11:16重新編輯 ]