波多野结衣乳巨码无在线播放,7K7K高清电视剧在线观看,给我播放片高清MV在线观看,强壮的公次次弄得我高潮建国

ufo6363
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 521 個
工控威望: 570 點
下載積分: 6578 分
在線時間: 1393(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2025-05-11
查看ufo6363的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-28 17:56
現有7臺西門子變頻器,一臺7.5KW 6臺5.5KW的變頻器,工作的時候所有都運行在40HZ,我應該選多大的線,,, 我廠里以前6臺5.5KW的用10MM的就夠了,這樣OK不OK?
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2409(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-04-30
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-29 09:12
要看你的是啥負載,如果是風機水泵型負載,40hz電流就小蠻多,10的銅線還是可以用的,如果有線不要錢的,用16就更好了。