今天看到一個s7-200與mm420用uss協(xié)議通訊的程序,正反轉用外部端子控制,用通訊控制頻率,uss塊的調用我會,也知道輸入的頻率speed為實數,程序中轉換頻率的程序為 上電常通,雙整數除法vd100/269=vd110,雙整數轉實數vd110,vd120;把vd120放入USS的speed中。
電機轉數為1450轉每分鐘,4極  變頻器參數2009=0

我想問一下269是怎么算出來的? 還有vd110在程序中是頻率還是什么其他的數?