波多野结衣乳巨码无在线播放,7K7K高清电视剧在线观看,给我播放片高清MV在线观看,强壮的公次次弄得我高潮建国

panhaicheng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看panhaicheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-22 21:22
本人現在學習中,現在想通過s7-200 CPU226的和兩臺匯川的變頻通訊,采用MODBUS協議,現在遇到的問題是:啟動方式不能改變,一種是一臺一臺的啟動可以,要不就一起啟動,并且這兩個程序不相容,只能采取一種辦法,聽說是采用廣播尋址的辦法,請知道的朋友講講
panhaicheng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看panhaicheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-25 12:53
您好,我做過了,只能一臺一臺啟動,就是只能單動,不知如何做聯動