lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
![]() |
1.一臺22KW的除塵風機,進風口沒有風量調節閥,啟動時等于全載啟動,啟動時間較長,直接啟動較好,還是星三角啟動好? 2.這臺22KW的風機,啟動時電流較大,空開選用多大的好?需用什么樣的熱繼能避開啟動電流,這樣就省了經常在啟動時熱繼誤動作了。熱繼的選用有什么經驗嗎? 3.一個電箱里有15KW風機一臺,22KW風機一臺,15KW的直接啟動,22KW的星角啟動,總開關多大的好,100A可以嗎? 請教師傅們謝謝。 |
---|---|
|
yyy313
大樹
級別: 略有小成
![]() |
我公司一臺15KW的風機,直接啟動,也是這個情況。后來加了一個旁路接觸器,時繼控制,啟動完成以后,再將熱繼切換進來。這樣就解決了問題。這個方法不知對LZ有否啟發? [ 此帖被yyy313在2011-11-03 10:57重新編輯 ] |
---|---|
|